Hola, bueno veo que teneis un nivel muy alto,que envidia¡¡¡ Me podeis ayudar?..Quisiera saber que seccion de cable va a alimentar al I.G.A, en una vivienda, que sección sale de él hacia el ID Y qué sección parte del ID hacia los diferenciales o PIAS?.
la vivienda seria de 75m cuadrados y el consumo contratado de 3450W.
Gracias a todos.
6 milimetros como minimo han de llegar al interruptor general, 6 milimetros salen del interruptor general al diferencial y 6 milimetros han de salir del diferencial a alimentor el resto de automaticos para los circuitos de la vivienda, como ves 6 milimetros minimo.
La seccion del cable no depende la de potencia contratada, si no de la instalada. Antes con el antiguo reglamento era lo mismo la potencia contratada que la instalada, hoy en dia con el nuevo reglamento, puedes tener instalada una potencia y contratar una inferior.
El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa Suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por, cada usuario, que dependerá de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica. En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9200 W.
En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático, según se indica en la pulsa_aquí .
BASTIDOR CORTAVIENTOS PARA EL PORCHE
■ ►Carpintería, por DOSMANOSIZQDAS el 18/05/2012
1148 visitas
14 respuestas
24/05/2012
por DOSMANOSIZQDAS
■ ►Restauración y tuneos, por xstacyblack el 20/05/2012
1259 visitas
15 respuestas
24/05/2012
por decores
■ ►Restauración y tuneos, por mamiparatodo el 22/05/2012
492 visitas
5 respuestas
22/05/2012
por 51Esther