Una regla práctica aproximada es un kilowatio por milímetro cuadrado.
Por lo tanto, tu cable aguanta un kilowatio y medio, lo que me parece escaso para cablear toda una cocina. Valdría para una tomadonde conectar una batidora, un molinillo de café, etc, pero no para conectar una plancha (barbacoa) ni mucho menos una cocina u horno
A ver, ni se te ocurraaaaaaa, primero enchufes normales como frigo, campana extractora, microondas, usos varios, todos estos con cable de 2,5mm, segundo enchufes de lavadora lavavajillas cable de 4 mm, y enchufes de vitroceramica 6 mm.
Ahora viene el por que, olvidate de lo que tenias antes, que si antes hacias malavarismos, si malavarismos, lo que tenias era como para que como minimo se te partiera el cable por calentamiento, eso sin decir que saliera ardiendo, que no ocurre.
Se supone que si haces obras es para mejorar no?, a dia de hoy posiblemente no pongas vitroceramica?, peroi ya lo tienes preparado para el dia de mañana si la quieres poner, y con sus cables correspondientes, que a dia de hoy no pones lavavajillas, y si dentro de unos años os cansais de fregar platos?, ya te digo que te recomiendo que si haces las cosas bien, es trabajo mque tienes ganado, y otro consejo, coloca enchufes siempre de mas, si de mas, que un enchufe haciendolo de obra ahora te sale por 15¿ y si lo quieres poner el dia de mañana, te va a salir mucho mas caro y no va a quedar igual.
Un saludo, de parte de un electricista.
cable de 1,5mm para los enchufes, para empezar no cumple normativa, y si no te importa la normativa pues por seguridadte gastas un poco mas y no correras peligro
Hola a todos.
vamos a ver estoy viendo que desde luego soys todos unos artitas.
el hilo a utilizar esta dado por la potencia que puede soportar.
el hilo de 1,5mm esta preparado para soportar 2300w hasta una distancia de 20 m
el hilo de 2,5mm esta preparado para soportar 3680 w hasta una distancia de 20 m
y asi sucesivamente.
segun el reglamento electrotecnico de baja tension, que aplicable a nivel nacional, las secciones para una vivienda son las siguentes.
para una vivienda de menos de 160 m2 sin climatizacion y sin secadora seria una vivienda de electrificacion basica, y contedria los siguientes circuitos:
1º C1 cto. alumbrado inter termico 10A hilo de 1,5 mm hasta un total de 30 puntos.
2º C2 cto. usos varios inter termico de 16A hilo de 2,5mm hata un total de 20 puntos.
3º C3 usos varios de cocina y baño. iter termico de 16A hilo de 2,5mm hasta un total de 15 puntos.
4º C4 labadora labavajillas y termo, inter termico de 20A hilo de 4mm hasta un total de 3 tomas
5 C5 Circuito de cocina horno iter termico de 25A hilo de 6mm 1 toma por circuito.
si necesitais mas os envio la tabla del RBT
Circuito de utilización
Potencia prevista por toma (W)
Factor simultaneidad
Fs
Factor utilización
Fu
Tipo de toma(7)
Interruptor
Automático
(A)
Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito
Conductores sección mínima mm2 (5)
Tubo o conducto
Diámetro
mm (3)
C1 Iluminación
200
0,75
0,5
Punto de luz(9)
10
30
1,5
16
C2 Tomas de uso general
3.450
0,2
0,25
Base 16A 2p T
16
20
2,5
20
C3 Cocina y horno
5.400
0,5
0,75
Base 25 A 2p T
25
2
6
25
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico
3.450
0,66
0,75
Base 16A 2p T
combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8)
20
3
4 (6)
20
C5 Baño, cuarto de cocina
3.450
0,4
0,5
Base 16A 2p T
16
6
2,5
20
C8 Calefacción
(2)
---
---
---
25
---
6
25
C9 Aire acondicionado
(2)
---
---
---
25
---
6
25
C10 Secadora
3.450
1
0,75
Base 16A 2p T
16
1
2,5
20
C11 Automatización
(4)
---
---
---
10
---
1,5
16
Amperajes de proteccion, lo indica el magnetotermico, lo lleva escrito, de todas las formas, olvidate del magnetotermico, y atiende a lo que tiene que ir en funcioan de la seccion del cable instalado.
Esto para toda la gente de este hilo, que unas cosas son las normativas que fija el reglamento, que lo idoneo seria cumplirlas, y otra la realidad de lo que hace cada uno en su casa, y poniendonos en este segundo caso, mi recomendacion, y la que no os va a dar problemas es la de poner cable de 2,5 mm en los enchufes, normales, en los enchufes de lavadora y lavavajillas, cable de 4 y en el de la vitro-horno, (si van juntos) cable de 6 mm, ottras cosas pueden funcionar y de hecho funcionan, y si no podemos poner esas secciones de cables por dificultades en la instalacion, pues poner cables mas finos, pero siempre SIEMPRE protegerlos con sus magnetotermicos correspondientes, para que no lleguemos a tener problemas con la instalacion a nivel de seguridad, los problemas que podamos tener por poner cables mas finos y automaticos de intensidades mas bajas, van a ser de confor, de no poder conectar varios aparatos a la vec, etc.
Una regla práctica aproximada es un kilowatio por milímetro cuadrado.
Por lo tanto, tu cable aguanta un kilowatio y medio, lo que me parece escaso para cablear toda una cocina. Valdría para una tomadonde conectar una batidora, un molinillo de café, etc, pero no para conectar una plancha (barbacoa) ni mucho menos una cocina u horno
Estas vivo todavia despues de meter 1,5 0 2,5 para la cocina,no as salido ardiendo?Para horno y cocina 6mm 1,5 para puntos de luz solo o enchufes para lamparitas de dormitorio.
MIS TUNEILLOS ¡¡¡Gracias a Facilisimo y la gente tan maravillosa que hay participando!!!
■ ►Restauración y tuneos, por maryandres el 03/05/2012
3605 visitas
68 respuestas
19/05/2012
por llumnora
Restaurar y tapizar 4 sillas de cocina
■ ►Restauración y tuneos, por arbil el 18/04/2012
3111 visitas
80 respuestas
18/05/2012
por arbil
¡¡¡SORPRESA!!! Lo que era un cubertero,ahora es una caja de costura....
■ ►Restauración y tuneos, por cristall el 23/04/2012
3952 visitas
50 respuestas
14/05/2012
por cristall