Estás en: facilisimo / bricolaje / foros / electricidad / ¿cable 1,5 mm2 para toda la cocina?

¿cable 1,5 mm2 para toda la cocina?

Usuario dado de baja

● offline 24,915k

24/11/2007 - 20:01    88.***.***.100  Lecturas: 3.905  Comentarios: 16

Hola a todos.
Estoy haciendo las rozas para pasar los tubos de los cables y me he puesto a buscar en el foro sobre seccion de cables a usar.Veo que cuando hay hornos y demas se habla de 2,5 o mas.
La cuestion es que la instalacion anterior era de 1,5 y ahora que lo pienso,he soldado en casa con electrodo y a la maquina estaba con un cable 1,5 de seccion si bien despues de un rato de uso empezaba a calentarse el cable y de vez en cuando saltaba el "automatico".Creo que una maquina de soldar electrodo supera con mucho el consumo electrico que todos los aparatos que puedas tener en la cocina.
El cable de 1,5 mm ya lo he comprado pero despues de las cosas que he leido en el foro me han entrado dudas.
9713
 royamotos
» 3,000k
» y tengo años
» Fecha: 24/11/2007 - 20:36


Una regla práctica aproximada es un kilowatio por milímetro cuadrado.

Por lo tanto, tu cable aguanta un kilowatio y medio, lo que me parece escaso para cablear toda una cocina. Valdría para una tomadonde conectar una batidora, un molinillo de café, etc, pero no para conectar una plancha (barbacoa) ni mucho menos una cocina u horno

44081
 Ciervo
» 18,816k
» Madrid, España y tengo 41 años
» Fecha: 24/11/2007 - 20:57


A ver, ni se te ocurraaaaaaa, primero enchufes normales como frigo, campana extractora, microondas, usos varios, todos estos con cable de 2,5mm, segundo enchufes de lavadora lavavajillas cable de 4 mm, y enchufes de vitroceramica 6 mm.

Ahora viene el por que, olvidate de lo que tenias antes, que si antes hacias malavarismos, si malavarismos, lo que tenias era como para que como minimo se te partiera el cable por calentamiento, eso sin decir que saliera ardiendo, que no ocurre.

Se supone que si haces obras es para mejorar no?, a dia de hoy posiblemente no pongas vitroceramica?, peroi ya lo tienes preparado para el dia de mañana si la quieres poner, y con sus cables correspondientes, que a dia de hoy no pones lavavajillas, y si dentro de unos años os cansais de fregar platos?, ya te digo que te recomiendo que si haces las cosas bien, es trabajo mque tienes ganado, y otro consejo, coloca enchufes siempre de mas, si de mas, que un enchufe haciendolo de obra ahora te sale por 15¿ y si lo quieres poner el dia de mañana, te va a salir mucho mas caro y no va a quedar igual.

Un saludo, de parte de un electricista.

2000
 fco
» 225,94Mk
» Balears (Illes), España y tengo 38 años
» Fecha: 24/11/2007 - 21:52


cable de 1,5mm para los enchufes, para empezar no cumple normativa, y si no te importa la normativa pues por seguridadte gastas un poco mas y no correras peligro

41645
 waleran
» 341,4Mk
» Badajoz, España y tengo 33 años
» Fecha: 26/11/2007 - 11:18


para la cocina va bien 1,5 pero no para la placa y el horno te digo lo mismo por un poco mas que te gastes en el grosos del cable no pasa nada

un saludo
27961
 demssite
» 4,665k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 11:28


La diferencia económica va a ser mínima y más siendo solo para la cocina. Yo no me complicaba y metía 6 a todo (enchufes de cocinaÇ) 4 al resto y 1.5 para alumbrado. Al menos así lo voy a hacer yo.
46664
» 45k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 12:20


Hola a todos.

vamos a ver estoy viendo que desde luego soys todos unos artitas.

el hilo a utilizar esta dado por la potencia que puede soportar.

el hilo de 1,5mm esta preparado para soportar 2300w hasta una distancia de 20 m

el hilo de 2,5mm esta preparado para soportar 3680 w hasta una distancia de 20 m

y asi sucesivamente.

segun el reglamento electrotecnico de baja tension, que aplicable a nivel nacional, las secciones para una vivienda son las siguentes.

para una vivienda de menos de 160 m2 sin climatizacion y sin secadora seria una vivienda de electrificacion basica, y contedria los siguientes circuitos:

1º C1 cto. alumbrado inter termico 10A hilo de 1,5 mm hasta un total de 30 puntos.

2º C2 cto. usos varios inter termico de 16A hilo de 2,5mm hata un total de 20 puntos.

3º C3 usos varios de cocina y baño. iter termico de 16A hilo de 2,5mm hasta un total de 15 puntos.

4º C4 labadora labavajillas y termo, inter termico de 20A hilo de 4mm hasta un total de 3 tomas

5 C5 Circuito de cocina horno iter termico de 25A hilo de 6mm 1 toma por circuito.

si necesitais mas os envio la tabla del RBT

46664
» 45k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 12:28


Circuito de utilización

Potencia prevista por toma (W)

Factor simultaneidad

Fs

Factor utilización

Fu

Tipo de toma(7)

Interruptor

Automático

(A)

Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito

Conductores sección mínima mm2 (5)

Tubo o conducto

Diámetro

mm (3)

C1 Iluminación

200

0,75

0,5

Punto de luz(9)

10

30

1,5

16

C2 Tomas de uso general

3.450

0,2

0,25

Base 16A 2p T

16

20

2,5

20

C3 Cocina y horno

5.400

0,5

0,75

Base 25 A 2p T

25

2

6

25

C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico

3.450

0,66

0,75

Base 16A 2p T

combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8)

20

3

4 (6)

20

C5 Baño, cuarto de cocina

3.450

0,4

0,5

Base 16A 2p T

16

6

2,5

20

C8 Calefacción

(2)

---

---

---

25

---

6

25

C9 Aire acondicionado

(2)

---

---

---

25

---

6

25

C10 Secadora

3.450

1

0,75

Base 16A 2p T

16

1

2,5

20

C11 Automatización

(4)

---

---

---

10

---

1,5

16

46664
» 45k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 12:37


lo siento por la tabla anterior ir mirando estas tablas que os etoy poniendo aqui.

pulsa_aquí

46664
» 45k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 12:45


otra tabla

pulsa_aquí

43569
 agc
» 24,915k
» y tengo años
» Fecha: 26/11/2007 - 21:56


Alguien decia que la seccion del cable debi ir en consonancia a la proteccion que lleva esa instalacion, ¿Como se puede saber cuantos amperios de proteccion tenemos?
44081
 Ciervo
» 18,816k
» Madrid, España y tengo 41 años
» Fecha: 26/11/2007 - 22:07


Amperajes de proteccion, lo indica el magnetotermico, lo lleva escrito, de todas las formas, olvidate del magnetotermico, y atiende a lo que tiene que ir en funcioan de la seccion del cable instalado.

Esto para toda la gente de este hilo, que unas cosas son las normativas que fija el reglamento, que lo idoneo seria cumplirlas, y otra la realidad de lo que hace cada uno en su casa, y poniendonos en este segundo caso, mi recomendacion, y la que no os va a dar problemas es la de poner cable de 2,5 mm en los enchufes, normales, en los enchufes de lavadora y lavavajillas, cable de 4 y en el de la vitro-horno, (si van juntos) cable de 6 mm, ottras cosas pueden funcionar y de hecho funcionan, y si no podemos poner esas secciones de cables por dificultades en la instalacion, pues poner cables mas finos, pero siempre SIEMPRE protegerlos con sus magnetotermicos correspondientes, para que no lleguemos a tener problemas con la instalacion a nivel de seguridad, los problemas que podamos tener por poner cables mas finos y automaticos de intensidades mas bajas, van a ser de confor, de no poder conectar varios aparatos a la vec, etc.

681464
 Jose86
» 2,120k
» Madrid, España y tengo 26 años
» Fecha: 10/02/2012 - 14:46


en la cocina tiene mas circuito que el resto de la casa y el cable de 1,5mm2 no puede usarlo para toda la cocina;
en la cocina tiene un automatico de 25A que es para cocina/horno con cable de 6mm2, puedes poner un automático de 20A con cable de 4mm2 y cuando llegue a la cocina dividirlo en paralelo para dos enchufes con cable de 2,5mm2 o puedes poner dos automáticos de 16A con cable de 2,5mm2 para lavadora y lavavajillas, luego tiene otro automático de 16A con cable de 2,5mm2 para el resto de los enchufes de la cocina y los enchufes del baño y tiene otro automático de 10A con cable de 1,5mm2 para todo lo que es el alumbrado de la casa.
te aconsejo poner junto al IGA el protector de sobretension permanentes, se conecta mecanicamente al IGA y los cables van por arriba del IGA, protegiendo toda la instalación sobre el 10% por encima de la tension nominal 
11281
 manumanuel
» 6,659k
» España y tengo 45 años
» Fecha: 10/02/2012 - 21:59


Buenas , por favor hacer caso al compañero Multihogar24 que lleva mas razon que un santo.
Olvidarse de eso de "eso es la normativa pero en verdad con menos aguanta", en verdad los incendios se producen, y eso es debido a los pasotismos con las normativas, al igual que en las carreteras.
Saludos
681464
 Jose86
» 2,120k
» Madrid, España y tengo 26 años
» Fecha: 11/02/2012 - 12:55


yo no digo que con menos aguanta, digo que si viene una inspección a comprobar tu vivienda te se cae el pelo por no cumplir la normativa y siempre cabe la posibilidad de que metas mas carga en la linea y eso salte.

yo cuando herede el piso de mis padres le voy a mete una cacho reforma, por que ya vi una parte de la instalación que esta los cables quedados  
11281
 manumanuel
» 6,659k
» España y tengo 45 años
» Fecha: 11/02/2012 - 21:48


Buenas Jose, no hablo de sanciones, a ti no te pasa nada a no ser que haya un percance muy grave (incendio, persona dañada por derivacion , etc.) y asi y todo es casi imposible. Quien puede tener problemas es el instalador que ha certificado tu instalacion con su correspondiente boletin de enganche.
El problema reside en que algo tan peligroso como la instalacion electrica de una vivienda se tome a la ligera, no se puede permitir ni una infraccion por cuestiones de seguridad, eso evitaria muchas muertes al año. Hay que llegar a entender que tenemos un arma peligrosa en casa y no se le da la importancia que tiene, al igual que con el gas ( no estoy dramatizando, solo hay que ver las noticias).
Ejemplo pueden ser los "ladrones" o roba corrientes que se instalan en los enchufes y triplican las salidas con conexiones normalmente debiles (los cales colgando de tres conexiones pesan y coge holgura en las bocas de los enchufes) que en invierno suelen conectarse calentadores y producen calentamiento por la holgura y por el consumo, y cuando salta la chispa esta todo tan caliente que los cables arden en un instante, incluso por dentro de la pared. Lo facil seria prohibir su venta y comprar regleteros con pequeño alargos autoprotegidos (los hay en el mercado).
Por eso pienso que para evitar historia hay una regla muy clara que como comento el compañero Multihogar24 resumire con su permiso:
-ALUMBRADO-magnetotermico de 10 A. y cable de 1.5 mm2
-BASES ENCHUFES OTROS USOS-Magnetotermico 16 A. y cable de 2.5 mm2
-LAVADORA, LAVAVAJILLAS-Magnetotermico 20 A. y cable de 4mm2
-COCINA VITROCERAMICA.Magnetotermico de 25 A. y cable de 6mm2.

otra regla basica, nunca cambiar la seccion de una linea, evita muchos problemas, a parte de ilegal (si se pone un magnetotermico para adecuarla a la nueva seccion si es permisible)

Bueno espero que aclare algo y perdon por el "tocho".
saludos 

686694
 julogar2
» 8,050k
» Jaén, España y tengo 42 años
» Fecha: 25/02/2012 - 15:09


royamotos escribió el 24/11/2007 a las 20:36:

Una regla práctica aproximada es un kilowatio por milímetro cuadrado.

Por lo tanto, tu cable aguanta un kilowatio y medio, lo que me parece escaso para cablear toda una cocina. Valdría para una tomadonde conectar una batidora, un molinillo de café, etc, pero no para conectar una plancha (barbacoa) ni mucho menos una cocina u horno

 

Estas vivo todavia despues de meter 1,5 0 2,5 para la cocina,no as salido ardiendo?Para horno y cocina 6mm 1,5 para puntos de luz solo o enchufes para lamparitas de dormitorio.
Recomendado:

Cocina y baño en mi garaje

Albañilería, por R3PO6 el 14/04/2012  

2427 visitas
59 respuestas

Hoy 03:18

por berlou01

3111 visitas
80 respuestas

18/05/2012

por arbil

construir un tejado.

Carpintería, por mercedesbergdah el 01/05/2012  

1436 visitas
24 respuestas

18/05/2012

por tuero

 
» Foros facilisimo
» Últimos reportajes
» Usuarios + valorados ayer

2 +0
POSICIONES

Fernando Barón
» karma: 51,35 Gk